转轮式除湿机要不要做风管

发布于:2004-10-20 12:56:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在遇到一个工程,设计在一些房间安装了转轮式除湿机,但它接了风管进行送风(我看图好像是送新风),我听监理说其实不用装风管,但需要装排水管,到底是怎么一回事,还想多请教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • howen82
    howen82 沙发
    接风管跟接排水管是因为转轮除湿机结构上的区别.
    接风管的转轮除湿机只是单单一个带转轮和再生加热的一个东西,需要跟前后两个空调箱配合,两个空调箱与转轮之间是需要通过风管连接的.
    另外一种就是空调箱和转轮是做成整体的,这样就只需要接排水管就可以了,排出来的水是新风经过前表冷冷却除湿除掉的水,而转轮除掉的水是被再生加热的处理风排掉的.