土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 转轮式除湿机要不要做风管

转轮式除湿机要不要做风管

发布于:2004-10-20 12:56:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在遇到一个工程,设计在一些房间安装了转轮式除湿机,但它接了风管进行送风(我看图好像是送新风),我听监理说其实不用装风管,但需要装排水管,到底是怎么一回事,还想多请教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • howen82
    howen82 沙发
    接风管跟接排水管是因为转轮除湿机结构上的区别.
    接风管的转轮除湿机只是单单一个带转轮和再生加热的一个东西,需要跟前后两个空调箱配合,两个空调箱与转轮之间是需要通过风管连接的.
    另外一种就是空调箱和转轮是做成整体的,这样就只需要接排水管就可以了,排出来的水是新风经过前表冷冷却除湿除掉的水,而转轮除掉的水是被再生加热的处理风排掉的.
    2007-03-27 16:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    根据以上各位的回答,想必楼主已经有了满意的答案了.
    2007-03-15 17:51:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4000m2商场的冷热源选择(高层裙房)

一类高层, 72米高. 一到三层为商场,每层1400平米.四层以上为住宅.商场作空调. 若选用冷水机组, 则冷却塔放三层屋顶, 离四层住宅的水平净距仅有不到5米, 担心冷却塔的噪音和漂水问题. 风冷机组的噪音更大. 若用VRV系统, 冬季的运行费用是否太高而不经济.不知各位同行有和高见.

回帖成功

经验值 +10