土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教10KV高压配电室防火门问题

请教10KV高压配电室防火门问题

发布于:2007-07-31 08:45:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
独立建的10KV高压配电室内,如果配电装置均为真空开关等非油浸式设备,那么该配电室大门是否必须采用防火门?请各位高手赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发


    我觉得应该装防火门
    2007-08-29 21:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • superjl
    superjl 板凳
    8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:

    1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
    2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
    3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
    4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
    2007-08-29 17:56:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:TN-S系统可以在接地网就近取PE线吗?

我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。大家帮我分析一下啊!谢谢!