土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VAV变风量系统的出风口静压值如何求得
现有一个5000平米的VAV变风量系统,组合风柜、VAVBOX及组合风柜到VAVBOX的管道都已接好,我公司只是负责VAVBOX到每个房间的风口连接,现在工程施工完毕,设备厂家要进行调试,要求我司提供每个风口的风量及静压值,各位大哥大姐帮帮忙,较较小弟该如何计算静压值。

全部回答(6 )

  • pengleiwl
    最近碰到VAV系统,好好学习一下,谢谢各位!
    2009-04-10 11:13:10 来自 PC 评论 举报
  • guanyeyi

    在保证设计风量的前提下,风口的静压值就为风口的阻力值,但实际风口的设计风量和实际风量是有出入的,因此你要根据管道的阻力曲线确定对应设备的风机曲线得出总风量值后,平均分配到每个风口上就为风口的风量,下面是两份风管水力计算书,一份是风口无阻力值的,一份是风口有阻力值的,你看后应该对你有所帮助
    2008-09-08 09:52:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 812 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10