土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一住宅小区的用电容量计算

一住宅小区的用电容量计算

发布于:2012-11-23 09:55:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助!!!一住宅小区包含住宅,商业和非居民用电三部分,建筑面积30万平方米,商业面积7万平方米,居民1900户,非居民用电楼有20幢。原申请正式用电容量7250kVA。请计算该小区的用电容量?(原申请的用电容量偏大,实际检测容量只有4700KVA)。。。。。。。。。。。。求大神!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yxx1111
    yxx1111 沙发
    2012-11-24 16:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • yxx1111
    yxx1111 板凳
    0.6会不会太小了,另外用电量逐年增加没错,但我目前的任务是希望找出一组参数,使得计算容量与实际监控容量相接近。。。
    2012-11-23 20:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】给一个低压配电室改造,现有几点疑问

现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?

回帖成功

经验值 +10