【求助】给一个低压配电室改造,现有几点疑问

发布于:2012-11-23 09:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟?
2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换?
3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀?
4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?