土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电电缆供电半径及电压降的问题

低压供电电缆供电半径及电压降的问题

发布于:2007-07-30 11:13:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压供电电缆的供电半径是多少,电压降是指最末端的电压降的话,是否负荷是按最末端的负荷来算。
现在有一栋商住楼,低压配电间在负一层,从低压配电间至最远端有电井的直线段距离约有100米左右,最远端电井的住宅楼的高度为22层,算起来,供电电缆大纸有180米左右,若这条电缆的供电计算负荷为120KW,最末端一层的负荷为32kW
算电压降的时候,电缆为YJV-1KV-185的供电电缆,若按32KW算的话,可满足要求,但按120KW算的话,就不满足要求,请教各位,到底怎么算?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    我感觉应该按总负荷计算
    2008-03-23 17:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • qzg24
    qzg24 板凳
    应按这段电缆供电的总负荷计算电压降,是指电缆进单元这一段在再上一半住宅楼层高度,考虑L值.
    2007-08-01 17:30:01

    回复 举报
    赞同0