阅读下一篇
换了控制器,却出新情况今天已将损坏的CJK5A-10智能无功功率自动补偿控制器换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经! 功率因素设为0.96.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
robert.shi
沙发
2008-11-19 12:57:19
赞同0
-
electricity
板凳
由于电网容量的加大,回路额定电流可能很小(如100A),但短路电流高达31.5kA。如果过载倍数只有10倍,其不饱和电流只有100X10=1000A,远远低于现场发生的短路电流----31.5kA,互感器饱和,输出的电流波形严重畸变,甚至没有多大的幅值,保护装置无法准确判别动作与否,造成拒动的严重事故!
2008-11-15 22:09:15
赞同0
加载更多保护用CT还有一个参数叫:X P X.如5P20,10P10等.20倍额定电流,误差不超过5%,10倍额定电流误差不超过10%.只要短路电流达到整定值和动作时间,保护就已经动作了.等不到短路电流达到几十个千安,CT饱和就跳了呀.
以上,不知对不对.
回复 举报
不是这个概念吧? 你说的31.5KA是短路值, 而保护动作的是整定值啊, 比这个要小的多的.
回复 举报