土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱内的稳压泵的流量问题

高位水箱内的稳压泵的流量问题

发布于:2007-07-30 08:44:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压泵的流量在国标图集上明确标明两股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量确定,大家讨论一下.30秒内启动消防泵,在这之前只要室内消防栓开启,那么高位水箱的压力就不足,储存10分钟的消防用水量有必要吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    高位水箱是物理供水,相对安全,还是有必要的,所以规范要求。
    2007-07-30 13:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • ufozyh
    ufozyh 板凳
    可以这么说,用不着那么大
    2007-07-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对高规7.6.2条的探讨

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。实际工程中的做法是纯住宅不做喷淋,商住楼商场和住宅部分的走道等公共地方做喷淋(这种做法在05年高规执行的时候问过广东省建筑设计研究院专家得到的结果)。但是今天读起这条规范,却读出了另外与实际做法相反的意思来,主要的歧义在于类似商住楼的一类高层建筑。按规范的字面意思,普通住宅应该是指这个建筑的某个部位,而不是这个建筑的性质。那么,商住楼就可以拆分成商场和普通住宅,这样理解的话,那就是就算是一类的商住楼,其住宅部分可以完全不做喷淋,这一点与旧规范一致,但是与实际的执行有冲突。

回帖成功

经验值 +10