0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.23 万条内容 · 1434 人订阅
阅读下一篇
工业净循环系统的选泵似乎有点问题,请高手指教我厂循环冷却水系统采用了四台同型号的循环泵,额定流量1170m3/h,扬程60m。设计院给的正常供水量是3200m3/h,也就是三用一备,并且没有设置调频泵组,他们的设计是厂房内设备全负荷运行,但是针对我厂目前的情况,我们的用水很不均匀,部分机组有很长时间会停止用水,存在一个开一台泵流量不够,开两台过多或者开2台不够,开三台过多的情况出现,设置的旁通管只有DN250,通过这个旁通管卸压的话,管内流速经常能达到3m/s以上,振动很大。是设计院选泵有问题?还是旁通管设置的太小了?各位同行是否碰见过这样的问题?如何处理?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报