我厂循环冷却水系统采用了四台同型号的循环泵,额定流量1170m3/h,扬程60m。设计院给的正常供水量是3200m3/h,也就是三用一备,并且没有设置调频泵组,他们的设计是厂房内设备全负荷运行,但是针对我厂目前的情况,我们的用水很不均匀,部分机组有很长时间会停止用水,存在一个开一台泵流量不够,开两台过多或者开2台不够,开三台过多的情况出现,设置的旁通管只有DN250,通过这个旁通管卸压的话,管内流速经常能达到3m/s以上,振动很大。是设计院选泵有问题?还是旁通管设置的太小了?各位同行是否碰见过这样的问题?如何处理?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句但是现在1170的流量很难调节,所以我也怀疑是设计缺陷。
而且那个DN250的旁通管其实就是浪费,但是工程中应该用的很多。
变频不是可以在一定流量范围内自动调节吗?
何谈浪费?请高手指教!
回复 举报
甲方硬是要上变频也没办法——有钱啊!
赫赫,还有冷却塔的风机采用变频的!——简单问题复杂化!