土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机功率换算成电流时是3相电流和还是单相电流?

电动机功率换算成电流时是3相电流和还是单相电流?

发布于:2007-07-27 21:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直觉得口诀中的“电力加倍”得出的电流值是电动机每一相的电流值,要根绝这个电流去选电缆,可是有人说,用电力加倍算出的电流值是电动机3相电流之和,就是说,如果要选电缆的话,电流值要除以3,不知道哪个对?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • panzixia009
    panzixia009 沙发
    如果是三相380V电机的电缆,直接用电机功率*2作为电缆电流计算好了,简单方便,误差很小的,呵呵


    这个方法很实用呀
    2007-10-08 13:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • ruifang
    ruifang 板凳

    很实用
    2007-10-02 23:59:02

    回复 举报
    赞同0