我初次做自动喷林,这个图是地下二层平面图,喷头布置之后,算得入口水压要50米,请大家帮忙看哈,该怎么布置能降下这水压,规范8.05上规定,入口水压不能大于40米。各位,小弟才开始做,做的不好,别见笑,洗耳恭听大家的教诲。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wuzaiyi
沙发
规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。
2007-07-26 17:45:26
赞同0
-
jinhui020222205
板凳
楼主说的没有问题,既然已经定性为住宅,那么底部就是网点,按8.3.1.5考虑,不用设置室内消火栓系统。
2007-07-26 13:39:26
赞同0