土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷请教,我画的图,请大家帮忙想个办法

自喷请教,我画的图,请大家帮忙想个办法

发布于:2007-07-26 10:10:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我初次做自动喷林,这个图是地下二层平面图,喷头布置之后,算得入口水压要50米,请大家帮忙看哈,该怎么布置能降下这水压,规范8.05上规定,入口水压不能大于40米。各位,小弟才开始做,做的不好,别见笑,洗耳恭听大家的教诲。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • visevesa
    visevesa 沙发
    1.图我未看,如为中危险级则将端点的压力定为0.06MPa左右,支管管径放大一些,DN25,DN40,DN40,DN50直至配水支管的头,而配水管起端即由DN70开始,逐步放大至DN150,千万不要按自动喷水灭火系统设计规范上表格来设管径,一般控制到作用面积压力损失为0.27~0,30MPa,剩余部分为DN150的管道损失.
    请注意,验算一下最不利作用面积平均喷水强度(轻中危险级有个0.85的系数----喷规中有)
    以上是按i=0.00107*V2*dj^-1.3公式计算
    2.如按海澄公式则管径可为,DN25,DN32,DN40,DN50直至配水支管的头,而配水管起端即由DN0开始,按表格配管.
    3.问题是就我所知还很少有设计院用海澄公式来计算的,包括一些很权威的设计院.
    2007-07-26 12:20:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给排水图纸大全集

经过长期的整理收集,现发上大家共享,希望能帮助到业内人士..10000立方米油库消防图http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2007/07/12/200707121501395903.aspx某小区9层建筑消防给排水图纸http://www.tgnet.cn/Info/Detail/2007/07/10/200707101498709193.aspx泡沫消防泵房