只看楼主 我来说两句 抢板凳请注意,验算一下最不利作用面积平均喷水强度(轻中危险级有个0.85的系数----喷规中有)
以上是按i=0.00107*V2*dj^-1.3公式计算
2.如按海澄公式则管径可为,DN25,DN32,DN40,DN50直至配水支管的头,而配水管起端即由DN0开始,按表格配管.
3.问题是就我所知还很少有设计院用海澄公式来计算的,包括一些很权威的设计院.
回复 举报