  现在有个工程完全是水系统的,主机配小了,当时是按70%的空调使用率选的主机,现在整个系统太大,即使有部分风盘不开主机也带不起来,完全不冷,主机的出水温度都达到15度了,现在有没有什么投资较小的挽救方法,各位路过的高手救救啊!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    先测试主机的的进出水在关掉多少台风机才能达到7/12度的要求,核查原设计是否有问题
    我建议是否可以考虑用水冷柜机
    2007-07-27 16:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    看看能不能降冷却水温度?系统平均了吗?回水多少度?