土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教3700平米的空调面积该用什么中央空调

请教3700平米的空调面积该用什么中央空调

发布于:2012-11-21 09:50:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我单位位于四川北部,建筑面积4400平米,空调使用面积约3700平米,一楼为机关餐厅(就餐时开空调),二楼为餐厅包间(偶尔使用),三楼为大小不等四个会议室(偶尔使用),四楼为办公室(常用早8时间--晚6时),五楼为10间客房(偶尔使用)。请我该使用什么类型的中央空调,水系统还是变频多联系统。或者其他什么系统,最重要是在低负荷运转情况下节能性好的,因为整栋楼就4楼办公区域常用,其他均不常用。谢谢了各位。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • mehero2005
    mehero2005 沙发

    一楼由于使用时间为每天的早中晚,为单独一个系统,另配上通风系统可以缓解餐厅内湿度和烟气比较重的问题。
    二楼餐厅包间可以做成分体空调,若干全部靠外墙的话,也可以设计成风机盘管+新风系统
    三四楼由于属于办公范畴建议VRV+新风
    五楼可以做成分体空调或者风机盘管+新风(宾馆类型的)
    2012-11-28 15:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • guanwenlove
    guanwenlove 板凳
    水系统可以选择风冷模块机组,不建议使用螺杆机。用多联机也是一个不错的选择,变频多联或者数码涡旋的机子都能实现无级调节,节能,适合这工程。