土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿坏了,请求帮助!

无功补偿坏了,请求帮助!

发布于:2007-07-25 13:03:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    今天已换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经!
    2007-07-29 00:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    要不给个安装尺寸,我介绍一款你换了,在有问题,我就可以知道什么原因了,不同厂家的产品按纽的意义是不同的,JKW18或RC2000系列都不错的,你直接点击这里了解产品详细:http://huaddqi.diytrade.com
    2007-07-28 16:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!

本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!(如果高手是股民,因无以回报,建议70以下买入600030中信证券,100元以上抛出)

回帖成功

经验值 +10