请教专家,最近我碰到KYN61-40.5(Z)开关柜触头盒放电现象,奇怪的是此时断路器在试验位置,虽然上触头盒内母线带电,但对各个位置均满足爬电距离,下图即为放电示意图,各位专家请帮忙分析分析,到底是那里出现了问题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ltian_1976
沙发
原因找到了:安装公司施工时接了两段不同的进线,相序错了。
2007-08-13 13:33:13
赞同0
-
hwc_wy
板凳
首先要清楚在什么情况下会反转,在去找什么样的条件会造成这种情况,而且是一会正,一会反,这可能和线路有关系,互感器内部线圈可能也有问题
2007-08-11 15:18:11