继电保护实验问题

发布于:2012-11-20 21:01:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在主变进线柜做保护校验时,加流后,过流保护能动作,正常,但是校验速断保护时不能动作,不知为什么,求解释

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    奥,学习学习。
    2013-04-15 10:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • lichao1130
    lichao1130 板凳
    感谢您的回答,今天原因找到了,是装置面板设置的问题,速断保护的方向元件要退出才可以
    2012-11-21 20:19:21