帮忙选个冷却水泵

发布于:2007-07-24 13:48:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
已经根据冷量选定冷水机组CUW140D5Y,三台
冷冻水流量77.6m3/h,冷却水流量94.6m3/h
冷却塔选了流量100m3/h,三台

冷水机组,冷却塔和泵都在三层屋顶

请问冷却水泵和冷冻水泵的扬程应分开计算,分别依据冷却塔和压力损失吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co-134a
    co-134a 沙发
    应该把管路的流阻,,流经冷却塔的损失都计算在内,以设备的最高点和最低点的距离为主要依据,得出的水柱高度乘以1.5--2倍,就是水泵的扬程.
    2007-07-24 21:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • pinkpig333
    pinkpig333 板凳
    谢谢了,因为水系统图没有给我,管路长度不知道,而且各阀门,空气处理机组等的压降也没有给我,就这么估算水泵的话肯定会偏大一点的吧
    2007-07-24 16:07:24

    回复 举报
    赞同0