各位老大,在地下车库中,我的梁板图被布置成田字,感觉喷头布置起来受梁的影响后,很难过,因为没有吊顶,喷头在跨间布置成井字的方式已经不能适用,只布置四个喷头的话,虽然用打流量的喷头,但是不能满足规范的要求,希望高手指点,急呀。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lisummer
沙发
建筑高差大于50m只是不能由同一个报警阀控制,并不是分区的介限
2005-04-12 23:54:12
赞同0
-
mhy
板凳
建筑高度小于50m,为什么非要设一组减压阀?比如30m的建筑(假设各层均上喷淋)根本没有必要设减压阀,局部超过0.40mpa可设减压孔板解决。还有当建筑高度超过50m,也没必要设2组减压阀,同理。楼上说规范编写组的人员指教过你,他是不是喝多了以后告诉你应该这样做的。