地下车库的喷头布置方式(求教)
地下车库的喷头布置方式(求教)
各位老大,在地下车库中,我的梁板图被布置成田字,感觉喷头布置起来受梁的影响后,很难过,因为没有吊顶,喷头在跨间布置成井字的方式已经不能适用,只布置四个喷头的话,虽然用打流量的喷头,但是不能满足规范的要求,希望高手指点,急呀。
发布于
2004-10-14 18:24:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
工业水友
我也认为应该适量增加喷头数量,适当留有余地。间距在2700~3400
2004-10-14 22:02:14
来自 PC
评论
举报
工业水友
我也认为应该适量增加喷头数量,适当留有余地。间距在2700~3400