土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问水冷柜机如何配置?
本人要做一个项目,地址在深圳,为格力的水冷柜机98KW2台,印刷厂房使用,使用面积为980平方,工作人员为20个,请问这个冷量够不够?
水流量每台为21.4m3/h,共42.8m3/h,共用一个冷却塔,需要配多大的冷却塔?
水管管径要多大?DN100还是DN80?水泵口径要多大?
请高手指点

全部回答(4 )

  • chenganyin111
    深圳厂房?恐怕不加生产设备发热量,冷量都不够。我建议最好配到280kw左右。
    2007-07-27 01:27:27 来自 PC 评论 举报
  • 2492452
    哟,以莱特空调。东莞以前这边的销售人员跟我还很熟的。

    很明显冷量偏小。要保证效果水柜最好配80HP,也就是250KW左右。水塔配180RT,水泵再按流量选型。
    2007-07-27 00:50:27 来自 PC 评论 举报