我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。 从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。
遇到了一点小问题