我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。
从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。
  • zhongtao9498
    zhongtao9498 沙发
    怎么没有人回答,哪怕给个建议啊
    2007-08-01 09:35:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器饱和问题

哪位网友知道:电流互感器饱和后,其二次电流的有效值是否会变的很小?保护是否会因此拒动?如蒙指教,不胜感激!