土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线电流超级大?大家一起来分析!

零线电流超级大?大家一起来分析!

发布于:2007-07-23 11:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。
请各路高手支招,谢了。

全部回复(264 )

只看楼主 我来说两句
  • shanguanghai
    shanguanghai 沙发
    ,真的是见识了,我以前做装修电气图,一般不注意,今后一定要注意谐波流
    2008-02-23 13:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • huangxiaoyou
    huangxiaoyou 板凳
    谐波引起零序电流
    2008-02-19 23:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?

对一个比较大的项目,用电量大,负荷分布呈区域性集中的时候,一般会采用设一个总变电所,然后在负荷其中的区域设置分变电所的供电方案,在总变电所按照高压室的标准设置高压总柜、计量柜、PT+避雷器柜、变压器电源柜。在分变电所变压器之前通常要设置一台高压控制柜,以确保运行、检修安全。问题:在分变电所前面的高压控制柜,是采用高压环网柜好呢,还是采用高压隔离开关柜好?个人以为总配电房已经有了高压负荷开关来保护高压出线了,采用高压环网柜应该比采用隔离开关柜要贵很多吧,从造价考虑应该选用高压隔离开关柜要经济一些,不知道各位大师对这个问题在工程实际中是怎么处理的。

回帖成功

经验值 +10