土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 钢结构房屋的空调冷负荷计算

钢结构房屋的空调冷负荷计算

发布于:2007-07-23 08:45:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本单位是一家大型商场,今年计划在屋面上搭建一个面积为900平方的钢结构房屋,用于商场扩建,主要商品为家用电器(电视机柜台较多),空调系统施工方案准备自己搞,由于新建房屋在顶层,又是彩钢板(内夹泡末)结构,同时室内电器有一定冷负荷,因此对于整个负荷的估算和组合式空调机组的选定本人缺少底气,特请教各位同仁,一起帮忙探讨!
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    要用加厚的彩钢板,最好能逐项计算,层高在3米以下建议采用350-500w/平方米
    2007-07-23 15:03:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心式冷水机组的适用范围

离心式冷水机组的适用范围:商场15000平米,用离心还是用螺杆,谢谢。

回帖成功

经验值 +10