土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流怎么比最大一相火线的电流还大?

电流怎么比最大一相火线的电流还大?

发布于:2007-07-20 22:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在三相供电的照明线路中,如果三相不太平衡零线 电流怎么比最大一相火线的电流还大?
我用钳形电流表测量了一楼层的照明电的电流分别是A=4.2A ,B=8.7A ,C=4.3A,N=10.7A,我感到奇怪就是再不平衡零线电流也不应该大于最大相线的电流啊!是零线漏电吗?(灯源全是节能灯),我有去了另一楼层测量A=8.3A,B=17A,C=6.9A,N=10.7A。怎么这次零线电流小于最大相电流了呢?搞不明白!我上学是记得学的是零线是调节三相不平横的可以选相线的一半啊,

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huang.zg
    huang.zg 沙发
    用矢量图可以清楚的分析,交流电路电流具有方向性,类似力的分解和力的合成。
    2007-07-24 01:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    测量电流不可能在同一时刻,加上测量误差。画了一个图,可能对楼主的分析有用: