土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:防排烟中防火分区与防烟分区的理解

请教:防排烟中防火分区与防烟分区的理解

发布于:2007-07-20 17:16:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据建筑设计防火规范:

5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表 5.1.7 的规定。
表 5.1.7

9.4.1 设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施。
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于 6.0m的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500M^2,防烟分区不应跨越防火分秋

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • craiginfinite
    craiginfinite 沙发
    有条件要隔断也可以不隔断
    2007-07-23 15:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • atiyang
    atiyang 板凳
    不好意思,那天发贴有点问题,今天补充,见如下:

    根据建筑设计防火规范:

    5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表 5.1.7 的规定。
    表 5.1.7

    9.4.1 设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施。
    9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于 6.0m的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500M^2,防烟分区不应跨越防火分区。
    防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。

    有如下疑惑:
    照5.1.7条,有的防火分区面积可达2500,有的商场的面积也达1000多的,是可以化为一个防火分区,那在这个防火分区里面是不是要设3个防烟分区;根据(防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。 )那就说要把商场隔断成几个?
    2007-07-22 10:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于楼顶双速风机的排风量的计算问题

最近有一份三层的图纸,一-三层都为商场,我想采用排风和排烟共用一个系统,通过风井排至楼顶,双速风机低速排风、高速排烟。小弟的问题是:1.低速排风量是否为三层排风量的总和?2.高速排烟量是每层最大防烟分区排烟量的总和?还是整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量?3.风机排烟量如果是每层最大防烟分区排烟量的总和,是否会出现排风量比排烟量大的情况?4.这个系统是不是按高压系统来计算?呵呵,第一次做这样的方案,请各位大哥多多指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10