土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于楼顶双速风机的排风量的计算问题

请教关于楼顶双速风机的排风量的计算问题

发布于:2007-07-20 09:00:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近有一份三层的图纸,一-三层都为商场,我想采用排风和排烟共用一个系统,通过风井排至楼顶,双速风机低速排风、高速排烟。
小弟的问题是:
1.低速排风量是否为三层排风量的总和?
2.高速排烟量是每层最大防烟分区排烟量的总和?还是整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量?
3.风机排烟量如果是每层最大防烟分区排烟量的总和,是否会出现排风量比排烟量大的情况?
4.这个系统是不是按高压系统来计算?

呵呵,第一次做这样的方案,请各位大哥多多指教,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发

    2楼的同学已经回答得很清楚了,可是你的理解能力似乎不行:如果整个建筑不止一个排烟系统,那这个风机是按它所负担的区域中最大防烟分区的面积来计算,而不是整个建筑中最大的那一个。

    高压系统的事楼主根本用不着深究。所谓高压系统是指超过1500Pa的系统,通常民用建筑中很少设计这么高的风压。我们通常设计的排烟系统仍然是中低压系统,只不过是在选风管厚度时要按高压系统的厚度来选!
    2007-07-21 13:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • asusc
    asusc 板凳
    风机的排烟量按整个建筑中那个最大防烟分区的排烟量来计算,排烟量最大分区面积*120次/H。建议有条件分别设置排风、排烟系统。
    2007-07-21 09:24:21

    回复 举报
    赞同0