土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端纵向钢筋配筋率大于2%的问题

梁端纵向钢筋配筋率大于2%的问题

发布于:2012-11-18 22:17:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新高规6.3.2.4条说:梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径应增大2mm。请问:这个梁端怎么理解?如果是多跨梁,是指每一跨的两端,还是在指整根梁的两端?如果理解不同,对配筋会有很大影响啊。这还是个强条。恳请大家发表一下自己的看法吧。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 無畏
    無畏 沙发
    每一跨的两端
    2012-11-30 12:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • 一号楼梯
    一号楼梯 板凳
    每一跨的两端
    2012-11-19 09:37:19

    回复 举报
    赞同0