土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所抽屉柜一个回路推不上

变电所抽屉柜一个回路推不上

发布于:2012-11-18 15:47:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
隧道洞内的3号变电所供S,B,A三个回路电(S回路控制6台照明配电箱),S回路供不上电,可能是短路情况。请问要怎么着手处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    你们应有技术班组吧?
    2012-12-03 17:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • tajiaoxiaoniu
    tajiaoxiaoniu 板凳
    最方便的还是用摇表或耐压仪。
    2012-11-28 15:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏地区新建住宅配电工程设计存在问题

目前江苏地区新建住宅配电工程均有电力设计院设计,从开关站、配电室直到用户表箱的所以配电设施都不需要建筑设计院电气人员设计的图纸了。据我了解,主要存在下列问题:1.低压配电采用TN-C-S系统时,重复接地点却在各自楼层电表箱处,而不是各栋住宅进线电缆分接箱处。从而导致一个单元内多个配电回路PEN线并联,出现杂散电流。而且违反了GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6.1.2条。也违背GB/T16895.10-2010 《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.3.2条。

回帖成功

经验值 +10