土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 想请教一下一次泵变流量系统问题

想请教一下一次泵变流量系统问题

发布于:2007-07-19 23:42:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在选方案,要用到1300RT的6台冷水机组,考虑用一次泵变流量系统,现在好像开利、约克和特灵都有
不知道哪家的比较可靠。
约克现在跟江森合并了,觉得控制方面应该是强项,而且现在发展势头很猛。
特灵在这方面是走在最前面的,但是机组要贵一点,
不知道如何选择
这方面有经验的dx来说说看吧!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    我理解楼主是要做个一二次泵(不换热的)系统 建议看看这方面的资料 原理 设计 控制运行 应该不复杂 主机 末端需要配合 但也有好几种形式 档次的问题吧 对比后确定 或考虑甲方的钞票后确定 但设计 运行合理 节能是肯定的:time: :time:
    如果换热的...直供的........估计不是吧 这个就简单了

    [ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-8 17:24 编辑 ]
    2009-04-08 17:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • hclnaoh
    hclnaoh 板凳
    做了很久的潜水员,今天看了一天的一次泵变流量的贴,我发现了一个现象:我们论坛有一位叫荔枝兔的猛将兄,我看他好像武林高手一样的,几乎每个帖子都有他的发言,发言的字面让我感觉他水平那是相当的高啊,但是…………基本上他的发言都是极力的打击其他发言者,一旦其他人有点什么地方上出点差错,他就喷过去了,又但是…………我从来没看见他自己解决人家的疑问,都是否定人家。我想弱弱的问下:你是图打击人家痛快呢?还是你感觉人家都不是跟你一个高度你不屑解答啊??以你这水平你就不能整个系统的文章出来,也造福造福暖通论坛啊?就这种做法估计你是得去心理医生那了吧?或者栓条链子??
    2009-04-08 17:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多