土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟阀远控装置

排烟阀远控装置

发布于:2012-11-17 17:37:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
北京地区公建中,排烟阀必须要安装远控手动排烟装置吗,消防验收是否有这方面规定,谢谢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
    2012-12-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhdony
    zhdony 板凳
    高规8.4.4上有这样的说法,排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
    2012-12-22 09:56:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火房间能否使用风机盘管??

现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手

回帖成功

经验值 +10