土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:室外广告牌配电

请教:室外广告牌配电

发布于:2004-10-12 09:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问室外的大型广告牌是每一回路至一广告牌好;还是一回路至多个广告牌,然后在每个广告牌处设开关分别控制好?广告牌大小是18x6m,我想预留给每个广告牌单相4kW,请问合适吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • heartsun
    heartsun 沙发
    谢谢 学到东西了
    2004-10-13 08:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    每个广告牌都是三相的,分别用一个三相开关控制。同一广告牌用三相有利于降
    低频闪。
    2004-10-12 23:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一种最简便的导线热稳定的校验?

这两天翻了下刘介才的《工厂供电》,发现了一种热稳定的校验方法:为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,增大导线的截面或改变瞬时整定电流。这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?

回帖成功

经验值 +10