土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一种最简便的导线热稳定的校验?

一种最简便的导线热稳定的校验?

发布于:2004-10-12 09:20:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两天翻了下刘介才的《工厂供电》,发现了一种热稳定的校验方法:

为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,
对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以
导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,
增大导线的截面或改变瞬时整定电流。

这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄
这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • helin.tang
    helin.tang 沙发
    我也觉得不可靠
    2004-10-17 16:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    鼻兄终于回帖了,HEHE
    这种算法有多大可靠性,我个人认为值得怀疑。
    2004-10-14 09:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压异步鼠笼电动机的断相保护

对高压电机继电保护手册并没提专门的断相保护,为什么呢?我觉得是因为定子绕组是星型接法,所以配电线路过流继电器就可以起到断相保护的作用,大家以为呢?

回帖成功

经验值 +10