JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》竟然不要求应急照明用耐火线缆了?

发布于:2012-11-17 00:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该规范6.4.5规定“19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。”
按这字面理解,就是说应急照明不需要用耐火的线缆咯?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    qwerqwer12345 发表于 2014-3-28 09:57 高规没说必须采用耐火的啊,例如高规9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火 …2 设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;
    2014-03-28 15:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • qwerqwer12345
    qwerqwer12345 板凳
    高规没说必须采用耐火的啊,例如高规9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
    只有民规要求采用有机耐火类电线电缆。
    2014-03-28 09:57:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位,10KV开闭所和35KV变电站的问题。

我们学校规划设计时有10KV开闭所一座,下级变电站8个,由于距离城区较远,集中供热暂时无法到达,所以你年来一直采用电供暖,耗电量巨大,900KW的电锅炉7台,电热直供也有900KW,加上餐厅大功率电磁炉,高峰时实际负荷可达7000多KW,电力公司动员我校上35KV。想知道的是,一般多大负荷就应该上35KV,是硬性规定还是从经济性考虑,或者其他什么原因?