请教各位,10KV开闭所和35KV变电站的问题。

发布于:2012-11-16 23:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们学校规划设计时有10KV开闭所一座,下级变电站8个,由于距离城区较远,集中供热暂时无法到达,所以你年来一直采用电供暖,耗电量巨大,900KW的电锅炉7台,电热直供也有900KW,加上餐厅大功率电磁炉,高峰时实际负荷可达7000多KW,电力公司动员我校上35KV。想知道的是,一般多大负荷就应该上35KV,是硬性规定还是从经济性考虑,或者其他什么原因?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是农场主
    学习了,收藏,谢谢。
    2017-06-19 15:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • swpu_chen
    swpu_chen 板凳
    你们学校的用电负荷随季节性波动比较大,个人认为在考虑是否需要上35kV的时候考虑经济性。