土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 卫生间喷淋设置疑问

卫生间喷淋设置疑问

发布于:2012-11-16 20:32:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做商场/办公楼/酒店的卫生间设计的时候碰到的问题,卫生间座便器的隔板,有些会到天花,有些不到天花。
如果不到天花,做下喷的时候比较好处理。如果是到天花,每个座便器隔间都要设置一个下喷还是当做是面积不超过5平方米的卫生间考虑,不考虑设置下喷?请指教!非常感谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qinchunfeng
    qinchunfeng 沙发
    正纳闷找不到这条规范呢,谢谢啦!
    2014-12-05 16:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    rosiaaiho 发表于 2013-6-25 13:47 学习了,谢谢了当面积大于5平方米时,还是要设置喷头的.
    2013-10-31 22:48:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

困扰啊!关于消防电梯前室消火栓。请教大神!!!

1.《建筑设计防火规范》P308:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,雾特殊要求,但不计入消火栓总数内。2.《措施》2009 7.1.3消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。这两个,一个说不计入,一个说可计入,到底怎么算?还有就是,这个消火栓只能用在前室内吗?可否拉到其他地方,比如走廊里使用呢?好像各地有不同标准,请以北京为例。另外就是,如果只是用在前室,那一个栓的水龙带25米,前室面积一般6平米,消火栓充水后根本无法展开这么长的水龙带,如何解决?龙带用10米是否可行呢?

回帖成功

经验值 +10