发布于:2012-11-16 17:02:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1.《建筑设计防火规范》P308:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,雾特殊要求,但不计入消火栓总数内。2.《措施》2009 7.1.3消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。
这两个,一个说不计入,一个说可计入,到底怎么算?还有就是,这个消火栓只能用在前室内吗?可否拉到其他地方,比如走廊里使用呢?好像各地有不同标准,请以北京为例。
另外就是,如果只是用在前室,那一个栓的水龙带25米,前室面积一般6平米,消火栓充水后根本无法展开这么长的水龙带,如何解决?龙带用10米是否可行呢?
急求赐教
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报