土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个关于风量平衡的问题。

一个关于风量平衡的问题。

发布于:2007-07-16 17:38:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为了保证一定区域的空调舒适性。现在这个工程,大堂直接连接着一个公共厕所。大堂的新风要求一般比较低,按照目前这个大堂的面积85M2计算,大概只需要300CMH的新风量就可以了,但是两个厕所的面积按照10次的换气次数要求,两个厕所需要1200CMH的排气量。那这样的话,在整个区域里面,就造成了相对室外的负压状态,那就会从大门以及窗隙里渗入热风。这样空调就不舒适了。那这种情况应该怎么解决呢?我以前也经常为这个问题头疼,平时的做法就是减少各个房间的排气量,以达到整个区域的新风量大于排风量。但是这个首层,计算风量相差太大了,应该如何解决呢?以及平时大家有什么好的同类问题的解决办法呢?提出来大家共享参考下吧。

1184578690870.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjmjtwo
    zjmjtwo 沙发
    自己顶一个先。
    2007-07-18 09:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    我个人认为对于有空调或采暖的场所内的卫生间可不按10次换气,保证5次左右就足够了(这卫生间的排风都是连续运行的)不会有异味的。(特别是宾馆内的卫生间不断有人打扫,更不会有问题了)
    如一定要10次的换气,也可考虑用热交换机(这种小机型总价不会显得太高)
    2007-07-17 12:55:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 776 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求关于VRV空调工程的施工组织设计和调试方案

本人急需这两种样本,有的朋友给传一份在下感激不尽,若能告知哪能找到也可以,再次感谢!!!

回帖成功

经验值 +10