土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一水泵型号的问题

一水泵型号的问题

发布于:2007-07-15 09:06:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
立式增压稳压设备图集中所配备的水泵为山东双轮集团提供的,我想问下有谁知道其所列水泵型号中的数值所代表的意思。比如:25LGW3-10X10 。恳请赐教
  • 政委
    政委 沙发
    厂家没有提供说明书?
    不过就我理解如果是稳压泵应是说是出口口径为DN25,流量为3立米/小时,单级杨程为10,其10级为100米。LG表示立式吧。
    2007-07-15 11:21:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大型商场里的250平左右的小仓库喷淋按什么等级做啊

一类高层。大致情况如下。地下二层是车库,面积6000平左右;地下一层是商场,面积6000平左右,且商场里有两个250平左右的小仓库,商场中间有一个350平的中庭(此中庭一直到四楼顶,中庭的高度超过了12m,消防如何做?雨淋?还是不管它?) 地上一层至三层是商场,每层面积3000平左右,每层商场里有一个250平左右的小仓库;地上四层是影视厅,座位数分别为308座,130座,130座。再上面是转换层和18+1F的住宅楼。