土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓设置

消火栓设置

发布于:2007-07-14 16:14:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范规定DN65消火栓的设置场所,那么600-1000多平米的办公楼或综合楼或600多平米的单层殡仪馆用设消火栓吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • byn521
    byn521 沙发
    8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
    应该按这条吧!
    2007-07-16 10:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • guo_yangfang
    guo_yangfang 板凳
    8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
    2007-07-15 22:17:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!地下车库坡道上是否要专门设置消火栓。

地下车库的坡道是否也和其他地方一样,要同时候有两股充实水柱保护,如果是的话,因为我的坡道比较长。在-1F入口处设置防火卷帘,将整个坡道划在-2F的防火分区,在-2F的消火栓保护不到整个坡道,那我是不是要在坡道上再另外布置两个消火栓?请各位大狭帮忙,小弟不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10