土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教!地下车库坡道上是否要专门设置消火栓。
地下车库的坡道是否也和其他地方一样,要同时候有两股充实水柱保护,
如果是的话,因为我的坡道比较长。
在-1F入口处设置防火卷帘,将整个坡道划在-2F的防火分区,在-2F的消火栓保护不到整个坡道,那我是不是要在坡道上再另外布置两个消火栓?

请各位大狭帮忙,小弟不胜感谢!

全部回答(3 )

  • bx-zxl
    地下车库的坡道是和其他地方一样,要同时有两股充实水柱保护。
    坡道比较长你不用管它只考虑,设计保障两股充实水柱同时保护即可。
    消火栓保护不到整个坡道,就要在坡道上消火栓。
    2007-07-18 12:01:18 来自 PC 评论 举报
  • woshifeng3000
    唉,不等了,咋整呢??
    2007-07-14 14:42:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10