消防水池的一个问题

发布于:2004-10-09 20:19:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个工程,原来地下水泵房内有一个消防水池但容量不够,现在想在室外加一个地下水池和该水池连通.请问增加的这个室外地下消防水池是否要配:进水管,溢流管,透气管等等这些东西?
还是直接用管道和地下泵房内的那个消防水池连通,室外增加的那个水池留一个检修孔即可?
我想两个水池是连通的,只需原来那个水池有那个东西即可,不 知道对否?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lzc401
    lzc401 沙发
    要看情况,如果新建的水位高于原先的水池水位,那么溢流管肯定要加,以此类
    2004-10-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 板凳
    同意3楼水兄,加透气孔用管道将两水池底部连通即可.当然检修孔是必须的
    2004-10-10 10:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。