一个水泵房,设生活和消火栓泵(一备一用)各两台,生活泵从生活水池抽水,消火栓泵从消防水池(和绿花合用)抽水,要求两系统随时都能用水,请问怎样控制比较合理,省电.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • shuiliu
    shuiliu 沙发
    生活倒是可以采用变频。消火栓不采用变频
    2004-10-12 08:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • zxb8002
    zxb8002 板凳
    绿化水从消防水箱接一根立管下来就可以保证了,其他控制问题就按常规做就好
    2004-10-11 17:13:11