我有一台300m3的冷冻式干燥机,现在有这样一种现象,空气露点温度偏高,高压2.0Mpa,低压4.5Mpa,其他又很正常,真搞不懂,请教各位有什么高招

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wzc409243527
    wzc409243527 沙发
    很明显 你的冷凝器效果相当差了 原因有以下几点 1。冷却水量较小 2 。冷凝器结垢严重 3系统内有空气 4 负荷超了 逐一排查后 有问题 找我QQ409243527
    2008-11-26 08:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳


    看看你外面的冷凝器是不是脏了,具体情况也不知道,不太好说