土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家进来讨论关于梁间布置喷淋头。

大家进来讨论关于梁间布置喷淋头。

发布于:2007-07-14 09:44:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照《喷规》7.1.3的第二款规定,喷头溅水盘与顶板的距离最大可以到550MM(在满足7.2.1条且布置困难时),有没有哪一位采用过?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luyanbo163
    luyanbo163 沙发
    550是一个参数 好象还有个条件 如果你同时满足规范上说的就可以了
    我做过很多项目 想做550 但都满足不了另一条件 规范这条是玩人的
    2007-07-20 16:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhuangjl520
    zhuangjl520 板凳
    事实上不要考虑太多GB50084-2001(2005版)的表7.2.1喷头与的距离,能满足表7.2.1是最好的,如果没办法就不用去考虑,只要离障碍物不要小于300就好了,能尽量离障碍物远点就越好(在规范范围内).
    .
    2007-07-20 11:09:20

    回复 举报
    赞同0