土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统动作关系

自动喷水灭火系统动作关系

发布于:2007-07-13 20:30:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统在手动情况下压力开关动作是否启动喷林泵?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸿太
    鸿太 沙发


    那得看你如何处理压力开关信号了,如果只接入报警系统且为手动的话,当然启不了泵了,如果直接接入喷淋泵控制柜(如不设报警系统时),当然可以启泵了。
    2007-07-14 19:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    不太明白楼主所说,正常情况下压力开关动作是启动喷淋泵的,具体是否还与配电联动要求有关。也许有的中意与水流指示器一起联动的也不意外。
    2007-07-13 23:21:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不超24米多层建筑消火栓系统如此设计合适吗

有一新建中学校园,内有教学楼,学生公寓,图书馆,食堂等建筑若干,均为不超过24M的建筑。校区室外给水为环状,2路市政进水。某一建筑设计院设计采用临时高压消火栓系统,即在校园中设一集中消防泵房及水池,每栋建筑室内消火栓箱内均设有消火栓启动按钮,事故时须启动按钮,由消火栓泵向事故点供水。消火栓为独立的供水系统,采用环状管布置于整个校园,并接至各建筑。另外该设计还分两个区域在某两栋屋顶设了十分钟消防水量筹备水箱,用管道连接各个区域单体建筑。 我觉得这种设计过于保险,且有将高层建筑设计理念引入多层之嫌,管道需要量很大,为什么不采用由校园内环状给水管直接供水方式呢?十分钟消防水量的保证设计同该设计。和设计人员进行沟通,言这样设计是为了保证最不利点有足够的充实水柱!难道不能在屋顶消防水箱处加一套增压设备吗?免得设加压泵房及独立的消防外管网。请各位专家同仁发表一下高见。

回帖成功

经验值 +10