发布于:2007-07-13 17:12:13
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
有一新建中学校园,内有教学楼,学生公寓,图书馆,食堂等建筑若干,均为不超过24M的建筑。校区室外给水为环状,2路市政进水。某一建筑设计院设计采用临时高压消火栓系统,即在校园中设一集中消防泵房及水池,每栋建筑室内消火栓箱内均设有消火栓启动按钮,事故时须启动按钮,由消火栓泵向事故点供水。消火栓为独立的供水系统,采用环状管布置于整个校园,并接至各建筑。另外该设计还分两个区域在某两栋屋顶设了十分钟消防水量筹备水箱,用管道连接各个区域单体建筑。 我觉得这种设计过于保险,且有将高层建筑设计理念引入多层之嫌,管道需要量很大,为什么不采用由校园内环状给水管直接供水方式呢?十分钟消防水量的保证设计同该设计。和设计人员进行沟通,言这样设计是为了保证最不利点有足够的充实水柱!难道不能在屋顶消防水箱处加一套增压设备吗?免得设加压泵房及独立的消防外管网。请各位专家同仁发表一下高见。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
tgyd
沙发
从市政自来水引水或采取校园生活用水外网直接连接消防系统是不安全的,非常容易出现水污染,即使采用倒流防止器也只是理论上的可靠。对于学校这种人员密集的场所,不要单纯考虑规范能否满足,要看看实际的安全。
2007-07-29 09:51:29
赞同0
-
korterry
板凳
2007-07-28 11:56:28
赞同0
加载更多回复 举报
1、市政水压0.3MPa不能满足最不利消火栓的压力要求,出口压力就0.2MPa喇,加上个高差就超过0.3MPa的市政水压喇。
2、天面水箱满足的是消防前10min水量,增加的稳压设备接也是接水箱的,也就是说10min后,稳压设备不起作用了。
回复 举报