今天碰到棘手的事,高压保险接连出事。315KVA的变压器,负荷有400A左右,保险配的是30A的,早上烧了一相保险,先冒烟,没跌落接着就着火给烧了。中午去换了,运行了一个多小时,又烧了两相。也没找到什么原因呀,如果再换上不知道还会不会烧??换成50A的保险有问题吗?各位碰到这种情况如何处理?求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板Sc1=3.14×Dc×Dc÷4。(Dc为电缆外直径)。
2、将桥架内敷设的所有电缆的截面相加,即∑Sc=Sc1+Sc2+Sc3+....。
3、计算需要的电缆桥架截面积:St=∑Sc÷0.4。
4、根据St的值 选择桥架,只要桥架的高×宽的值大于St就行,但要注意:若电缆单层布置,则高度应大于最大电缆的直径的2倍(考虑会有交叉),根据定好的高度在计算宽度。若电缆可以多层敷设,则根据现场安装条件选择。